جزئیات پرسش و پاسخ
کد پرسش و پاسخ :
025177-1118
در خصوص آناليز رديف ۱۰۰۲۰۳ منظور از تيرچه و بلوك سفالي توخالي همان تيرچه تك مورد نظر است يا تيرچه با هر مشخصات فني و نقشههاي اجرايي ديگر؟ چون پيمانكار ۸۰٪ تيرچهها را به صورت دوبل اجرا نموده كه حجم فضاي بتن تيرچههاي دوبل دو برابر بوده و رديف 100203 به تنهايي جوابگوي هزينههاي تيرچه دوبل نيست. همچنين در خصوص اضافهبهاي حكمي بودن قالببندي از لحاظ ابعاد و طرز قرارگيري آناليز رديف 050806 اشاره شده است. آيا قالببندي آويز تيرها و بازشوها و جدار خارجي در قسمتهايي كه قالببندي به صورت محدود اجرا ميشود را نيز شامل ميگردد؟
در قراردادهاي منعقده براساس فهرستبهاي واحد پايه ابنيه سال ۱۳۸۸، هزينه اجراي سقف بتني به ضخامت ۳۰ سانتيمتر با تيرچه (اعم از تك، دوبل و ... طبق مشخصات طرح) و بلوك توخالي سفالي با تمام مصالح به جز ميلگرد و همچنين تهيه تجهيزات لازم بطور كامل براساس رديف 100203 محاسبه ميگردد.
در ضمن باتوجه به مفاد بند 1 مقدمه فصل ۱۰، هزينه قالببندي اينگونه سقفها (اعم از محلهاي بسته يا باز مانند بازشوي آسانسور و نورگير و ..) نير در رديفهاي اجراي كامل سقفهاي بتني منظور گرديده و موضوع مشمول پرداخت اضافهاي به عنوان قالببندي، محدوديت قالببندي، حكمي بودن و ... نخواهد بود.