جزئیات پرسش و پاسخ
کد پرسش و پاسخ :
000012030521-1
ظرفيت مبردهاي مندرج در فصل 27 فهرستبهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيك واقعي هستند يا نامي؟
در صورت عدم انطباق ظرفيت برودتي (اعلامي از سوي كارخانه سازنده ) دستگاههاي مبرد با ظرفيت مندرج در رديفهاي فهرستبهاي يادشده ، نحوه اعمال آن چگونه است؟
مطابق بند 19 كليات فهرستبهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي، اعداد مربوط به ظرفيت دستگاههاي مختلف، ظرفيت مفيد (خروجي) دستگاه در شرايط استاندارد (و بسته به مورد، ساير شرايط ذكر شده در مقدمه فصلهاي مربوط) است.
انطباق رديفهاي اين فهرست با ظرفيتهاي مورد نياز، در شرايط طراحي، و با ظرفيتهاي مفيد يا نامي مندرج در كاتالوگهاي سازندگان، به عهده مهندس مشاور است.
منظور از ظرفيت مفيد (خروجي)، ظرفيت واقعي دستگاه است.